"Так как в ОХО длина кода авторизации не может превышать 10 цифр, а у вас 13 цифр, то предлагается способ обхода этого ограничения:ARS создаем список транковых групп, выбираем группу, указываем номер доступа XXXXXXX, номер таблицы авторизации, номер таблицы тонов. В таблице авторизации прописываем "1" - выбор языка, в таблице тонов указываем паузу и переход в MF. А сами цифры кода доступа YYYYYYYYYYYY переносим в поле Substitute в префиксах ARS. Так как эти цифры анализируются в барринге, то в табличках барринга Counter 1 надо увеличить так, чтобы сумма кол-ва набираемых цифр абонентом и YYYYYYYYYYYY не превышала Счетчик 1. Понятно, что это некрасиво, но иногда помогает."
Пи наборе префикса АRS (прописанном и в префиксах АRS, и в dialing plan)выхожу в аналоговую транк группу и в общем-то больше никаких наборов не происхдит. В чем загвостка?
А чтоб кто-нибудь в данной ситуации смог посоветовать - надо описывать менеджмент подробно, что набирает абонент, и собственно подробно весь менеджмент ARS.
Тогда все по порядку: Есть OXO R710.052 c аналоговыми транками! Первым делом создал в dialing plan префикс ARS - 9! Далее захожу в папку ARS и создаю список транковых групп и там в Access Digits прописываю номер оператора, далее в ARS префиксах прописываю такой же префикс - 9 и указываю номер созданной транковой группы и если я правильно понял, то при наборе префикса ARS должен хотя бы набинаться номер оператора.
9 ARS - приватный или публичный, NMT храним или нет. Например если NMT не храним, а в ARS прописана 9 - то вы этим направлением пользуетесь если набираете 9+9. А насчет созданных транковых групп не понял - вы указываете номер списка. Ну и последнее - проверять надо не просто набирая префикс ARS, а префикс + весь номер. Тут еще подвязан барринг (проверка разрешено ли набрать номер)
Ars - публичный! NMT - drop. Я и 9+9 набирал все равно набора нет. Насчет транковых групп - да, выбираю из списка! Насчет баринга - я думаю вряд ли, потому что после набора префикса он дает дозвониться до города! И еще не понятно "префикс + весь номер" - это т.е. префикс + номер, который в Access Digits я прописываю?
Насчет всего номера - имеется в виду, что когда вы хотите чтоб при наборе абонентом 9+1234567 станция куда-то отзвонилась и что-то сделал, так и надо набирать 9+1234567 , а не просто 9-ку.
А насчет менеджмента - в ОМС есть хелп - выбираете content/ procedure files - Example of use of Automatic Routing Selection (ARS): Access to an indirect attendant - и делаете как там написано, просто переделывая на свои цифры
Сделал полную эмуляцию у себя в лаборатории. В роли оператора выступал ОХЕ с Автосекретарем. Только через поток Е1! В substitute прописываю пин-код(в роли пин-кода внутренний аббонент), в Access Digits - номер дозвона до автосекретаря. В тонах и паузах указал паузу в 3 секунды.
Через поток Е1 все прекрасно работает. Только как-то странно дозвон происходит по 1-ой цифре внутреннего абонента. Ну это ладно.
Меняю в списках транковых групп на аналоговую линию!
После набора префиса и донабора внутреннего аббонента – тишина и отбой после таймаута! Вот это мне вообще не понятно!
В общем-то я бегло читал эту страничку. Может не внимательно. Попробую завтра перечитать хелп повнимательнее!
а ничего не напутали с доступами и группами? Чтоб не путать и не менять менеджмент - удаляете Т2 доступ из транковой группы и кладете туда аналоговый доступ. Например с шарингом могут быть проблемы, стоит ли в доступа галка на паблик, и т.п. Звоните надеюсь с цифрового аппарата, что пишет.