Сброс данных станции
 
Расскажите пожалуйста, в каких случаях возможен сброс OXO станции к заводским настройкам?
Насколько понятно из документации сброс данных может произойти в случае отключения электропитания и разрядки батареи.
Возможно ли сбросить данные с системного телефона, например непроизвольно тыкая по клавишам от скуки?

Ситуация в том что одна из станций самопроизвольно вернулась к заводским настройкам. Станция отработала порядка 1,5...2 лет. По факту проверили батареи, 10 минутным отключением электропитания. После включения питания данные сохранились (правда при этом станцию предварительно останавливали).
 
Тыкая - практически не реально.
А тест Ваш - чего на станции пропадать, если вы ее остановили? После того как остановили - можно и сеть выдернуть и платы вынуть. Вы на лету дерните. А еще есть умельцы, которые сетевой шнур не из розетки дергают, а из станции.
 
Цитата
vad пишет:
Тыкая - практически не реально.

А тест Ваш - чего на станции пропадать, если вы ее остановили? После того как остановили - можно и сеть выдернуть и платы вынуть. Вы на лету дерните. А еще есть умельцы, которые сетевой шнур не из розетки дергают, а из станции.

Т.е. станция с разряженной батарей и планово остановленная может сохранить свои настройки?
Тогда в чем может быть причина того что станция самопроизвольно вернулась к базовым настройкам?

Единственное что приходит в голову - секретарь которая со скуки тыкалась по кнопкам системного телефона, подключаться через ОМС в той организации никто не умеет.
 
Проверьте-таки ваше питание - Фазу, ноль, заземление. Был такой случай - дергалось питание и станция теряла конфигу. Не смотря на то, что подключена была через ЮПС с аккумуляторами, соответственно. причина была в том, что искрил пакетник, на котором висела розетка с юпсом. Заменили пакетник - пропали проблемы. А до этого стабильно раз в 2-3 месяца слетало все.
 
Цитата
Vsjakov пишет:
Проверьте-таки ваше питание - Фазу, ноль, заземление. Был такой случай - дергалось питание и станция теряла конфигу. Не смотря на то, что подключена была через ЮПС с аккумуляторами, соответственно. причина была в том, что искрил пакетник, на котором висела розетка с юпсом. Заменили пакетник - пропали проблемы. А до этого стабильно раз в 2-3 месяца слетало все.

Спасибо, действительно похоже на описанную вами ситуацию.
Изменено: Neddy - 20.04.2010 16:45:38
 
С аппарата,не зная, сбросить станцию в ноль практически не реально. Для этого нужно через меню зайти как Оператор, набрать пароль оператора и выбрать пункт меню сброс станции, причем это возможно только на аппаратах старшей модели таких как 4039 или 4035.