Цитата |
---|
2. Вы про какие установки (про 8 цифр в PARI)? Вы случаем не про КОЛИЧЕСТВО возможных PARI в ОХЕ спрашиваете (в ОХЕ может быть до 8 PARI, вы можете разным шелфам присвоить разные PARI, абоненты отдельных шелфов будут работать ТОЛЬКО в своих зонах - как будто это разные станции). |
Нет, это не в станции. Это в IP DECT Manager, в настройках системы можно (и нужно, без этого не работает) ввести PARI. Там только одно поле, и максимум можно ввести 8 знаков. Впрочем, поскольку трубки не регистрируются на станции, станционный PARI может и не совпадать с DAP Managerовским. Интересно, а нужен вообще PARI на станции при использовании IP DECT?
Цитата |
---|
3. А про Mobile 200 - кто-то обещал, что он будет работать? Всякие нюансы с кодеками (типа выключить multialgorithm for compression) указали? |
Указал, само собой. Это в доке прямо указано отключить. Что интересно, трубка Mobile 200, а определилась как 400. Видимо, 400-е должны работать, жаль, на руках ни одной нет.[/QUOTE]
найдите на досуге тс1773 - там описана тонкость с PARI в классическом и IP DECT. если кратко - классическое пари - 11 цифр в восмеричной системе, в IP-DECT ровно тоже самое - в hex. сконвертировать можно в калькуляторе windows.
PARI нужен - это первый пункт в аутентификации трубки в системе.