Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 314 След.
E&M работает в 1 направлении
 
По E и M - бегают занятие (может ходить набор номера), отбой. НО!!!
Сигнализации бывают разные:
- импульсные и статусные (занятие/отбой/подтверждение - импульсом или уровнем),
- с подтверждением и без.
- набор может идти по разговорному тракту в DTMF....

Много нюансов. Скорее всего у вас нестыковка протоколов - например Моторола ждет подтверждение занятия, а Алкатель его не посылает. Или еще чего подобное.
E&M работает в 1 направлении
 
А когда что-то зашевелилось - смотреть, что за сигнализация у вас в E&M (какого типа), что в исходном состоянии на E и M, приходит ли занятие....
У вас на проводе E - когда что-то должно от моторолы прийти - меняется что-то? Сигналами "изоляции" - не пользуетесь?
E&M работает в 1 направлении
 
Если я правильно понял - у вас Access Baring может означать, что данное направление в Мотороле запрещено.
loop detect, loop detect
 
Не понятно, в чем проблема. Вы ведь не хотите сказать, что внешних номеров сотни, но они при этом выделены хаотичным образом (а не закреплен диапазон номеров за станцией)?
Делать это просто, через ARS.
Набираем ARS+номер, как обычно. Внешние номера (например за станцией закреплен диапазон 2104ХХХ) в дискриминаторе направляем как обычно, номера 2104 - в отдельный ARS лист, там TG=-1, убрать добавить первые цифры (надеюсь раздача внешних номеров не сделана хаотично).
Т.е. если внешние звонки шли через правило DID транслятора (например) 2104000 - 3000 - 1000,
то в дискриминаторе 2104 - отправляем в лист, где не используем TG, удаляем 4-е цифры и добавляем 3-ку.
DECT 8232 Непонятные символы ɧTI после отбоя, DECT 8232 Непонятные символы ɧTI
 
Я менял  :) (когда надоедало "Замените трубку" при отбое). Ничего страшного нет. Главное сохранить то, что было, править с поддержкой UTF-8. И помнится, что для применения изменений - потребуется рестарт (не помню - станции или телефонов)..

И при всяких апгрейдах - возможно придется повторить действия.
DECT 8232 Непонятные символы ɧTI после отбоя, DECT 8232 Непонятные символы ɧTI
 
Станцию то на какую страну проинсталлировали?  
DECT 8232 Непонятные символы ɧTI после отбоя, DECT 8232 Непонятные символы ɧTI
 
Что вы видите на дисплеях аппаратов - прописано в файлах с текстовыми подсказками. (/usr3/str - RU0_STU в первую очередь)  
Срочно Alcatel А4400 легла!!!, Нет связи процессора с кристаллами. INT-IP не пингуется.
 
А в чем проблема починить/разобраться с платой PSAL? Три провода, крохотная платка.
Срочно Alcatel А4400 легла!!!, Нет связи процессора с кристаллами. INT-IP не пингуется.
 
Сколько угодно. Но если пропадет 220 и вы перейдете на батареи, а потом батареи разрядятся - станцию об этом знать не будет, приложения не закроет. Соответственно когда блок питания выключится - у вас не факт, что ничего не случится например с речевой почтой (VPU5).
Срочно Alcatel А4400 легла!!!, Нет связи процессора с кристаллами. INT-IP не пингуется.
 
Попробуйте:
- отцепляете коричневый провод от АСТ
- подаете на эту клемму минус  (перемычку с синим проводом организуйте). Только осторожно, не закоротите минус на корпус.
Срочно Alcatel А4400 легла!!!, Нет связи процессора с кристаллами. INT-IP не пингуется.
 
Как временное решение - можно будет подать (отсоединив коричневый провод) "минус" вместо PSAL. Но лучше разобраться.
Подошло внешнее питание на колодку.
Что-то пошло на АСТ,
Что-то пошло на платку PSAL.

Все через предохранители (минус). Скорее всего просто сгорел предохранитель при неудачных работах на питании.
Срочно Alcatel А4400 легла!!!, Нет связи процессора с кристаллами. INT-IP не пингуется.
 
У вас сигнал PSAL - проблема с питанием.
Или не идет питание от колодки подключения на плату PSAL (в корпусах М2 и М3 - стоит внизу/слева/спереди, в корпусах монтируемых в 19" - на металлической пластине - смотрите предохранители, горение зеленого светодиода здорового на плате PSAL).
Или не исправна плата PSAL.
Когда все Ок с питанием - на коричневом проводе - минус питания.
Срочно Alcatel А4400 легла!!!, Нет связи процессора с кристаллами. INT-IP не пингуется.
 
1 - для перезагрузки - должна быть причина (смотрим логи) например проблемы с питанием
2 - если не скажете - что у вас на клеммах подключения в АСТ (на задней панели, три провода - красный, синий и коричневый) - продолжать обсуждение смысла нет.
Срочно Alcatel А4400 легла!!!, Нет связи процессора с кристаллами. INT-IP не пингуется.
 
Ну и смотрите - есть ли питание нормальное на стойке - напряжение примерно 54В, на коричневом проводе (на колодке подключения в АСТ - собственно минус 48 В).
Срочно Alcatel А4400 легла!!!, Нет связи процессора с кристаллами. INT-IP не пингуется.
 
смотрите в личке. Вывод в консольном порту покажите.
Вы кстати так и не написали - что за проблемы были? Может у вас чего с питанием было/есть?
И есть проблемы с сигналом PSAL (коричневый провод на АСТ-28 - на колодке подключения питания)