ABCF-IP, не проходить звонки
 
Compression state 20 - из расшифровки инцидента - 20 : System problem when loading DSP firmware
Т.е. у вас GD не может толком загрузиться (192.168.44.5 - это наверное логический адрес main процессора)
Процессор об этом в курсе.

Почему GD не хочет грузиться - не подскажу.
По идее - на GD в mgconfig  должен быть прописан ЛОГИЧЕСКИЙ адрес процессора (адрес main).
На станции в менеджменте - должен быть прописан MAC адрес GD (System/board/ethernet access 1-0).
И все должно работать. Но что-то идет не так.
ABCF-IP, не проходить звонки
 
Если с платой (дочкой) проблемы - в инцидентах при инициализации платы что-то бы было (не та плата, проблема с загрузкой бинарников, еще чего-то).
В вашем случае - программирование было до "Станцию полностью отключили установили плату и включили."?
ABCF-IP, не проходить звонки
 
После менеджмента GD (указали дочку. кодек) - плата уходила в перезагрузку?
Во время перезагрузки - были инциденты по проблемам с платами/кодеками?
ABCF-IP, не проходить звонки
 
Продолжим допрос.  :)
Указали на плате количество кодеков для Gateway (и естественно 0 в поле N-party confrence)?
Про лицензии не спрашиваю, надеюсь что H323 лицензии на линки в станции имеются.
С чего начать?
 
Цитата
Евгений написал:
К сожалению не получиться.
Почему? Она же не из воздуха появилась? Кто-то ее монтировал, обслуживал (она вообще - стоит и работает или в углу лежит).
Но в целом:
- вы нашли CBRMA box - коробку, через которую можно подключиться (с двумя RG-45 и кучкой разъемов DB-25 для последовательного порта)?
- или она уже куда-то подключена (вы знаете IP адрес по которому на нее можно зайти, логины/пароли)?
С чего начать?
 
А смысл?
Может вам - сначала пройти школу молодого бойца - за вознаграждение/оплату позвать специалиста (того кто раньше с ней работал, кого-то из конторы работающих с АТС, народ с форума)?
Он посмотрит - что это, покажет как подключаться, расскажет немного о менеджменте...
Вам будет легче и другим приятнее.
С чего начать?
 
Станция Алкатель. Скорее всего Алкатель 4400 (начиная с релиза 5 она стала называться OmniPCX Enterprise).
Судя по платам - древняя.
Т.к. на 14 мест - то обычно подключение к ней идет через коробку CBRMA  (с двумя RG-45 разъемами и кучкой DB-25).

Без подключения туда (а через нее к процессору CPU6) - узнать версию ПО и какие открыты лицензии - не понять.
GA плата, Настройка GA
 
Если есть желание плотно разбираться - пишите.
Но начинать с компорта (надо шнурок, типа как голубой шнур у Cisco, только RG-45 повернут), воткнуться в правый верхний разъем на GA и посмотреть что выдает.
GA плата, Настройка GA
 
Если - есть возможность (кабель, комп и квалификация) подключиться последовательным портом (чтоб посмотреть что плата выводит).
Можно будет понять в чем проблема.
Далее с большой долей вероятности понадобится станционный софт (его бы лучше локально найти, по интернету качать будет скучно).

А давно покупали? Нельзя поставщика попросить о запуске?
voice гайды, На аппаратах серии 8&9 при выборе русского языка в меню перестают проигрываться voice гайды
 
Цитата
error написал:
не думаю что путь к Russian лежит через German
А я не про немецкий. Там ниже - еще один английский показан (только он наверное не 3-й, а 4-й).
voice гайды, На аппаратах серии 8&9 при выборе русского языка в меню перестают проигрываться voice гайды
 
Цитата
error написал:
2 Voice guide Languages 1
А почему не - 2 Voice guide Languages 2? Вам первый английский кажется симпатичнее чем третий (который скорее всего - на самом деле 4-й User language)?  
GA плата, Настройка GA
 
Перезагрузка станции не требуется. Просто иногда платы GA приходили в состоянии - когда они хотят загрузить ПО по сети. Требовался комп с установленным софтом PC Installer и собственно ПО Алкатель (релиз).
Вам Албета поставляла оборудование?
GA плата, Настройка GA
 
На плате GA - могут быть проблемы с софтом (может потребоваться загрузка программного обеспечения через PC Installer).
Надо воткнуться в плату последовательным портом и посмотреть что она выводит (загрузку по Bootp хочет, или вообще не работает).

А вообще shelf 2 работает? ПВ в позиции 2 0 - в сервисе?
GA плата, Настройка GA
 
во 1-х - он должен быть приклеен на плате в виде стикера - 00:80:9f.........
во 2-х - он вам не нужен.


Для GA - вы в менеджменте прописываете IP адрес, маску, шлюз. МАС адрес вам не интересен (появится автоматом), с ком-порта ничего не программируем.
Для GD - в менеджменте прописываете МАС адрес, IP параметры - в ком порту через команду mgconfig.
GA плата, Настройка GA
 
Зачем ее настраивать через телефонный аппарат (в ОХЕ такой возможности нет, в отличии от ОХО)?
Вы все настраиваете через mrg/4760i/8770 (как вы собственно и управляете станцией).

Прописываете плату GA на каком-то месте (shelf/board - create)
Указываете наличие дочек (MCV, MADA) и назначение (смотря куда вы ее - под конференции или под VoIP) (shelf/board/consult_modify)
Указываете IP параметры (shelf/ board/ ethernet access) - адрес, маску, шлюз.

Собственно - когда плата в сервисе - используете ее где надо, например в IP H323 транковой группе (прописав access).