Отображение номера в тикете
 
Не помнится такого в Алкатель. Т.е. человек заказал анти-АОН, а вы хотите анти-анти-АОН.
Для регистрации в станции - скорее всего должен работать префикс malicious call (т.е. при таком звонке жмем префикс, звонок в станции, и наверное у оператора, зарегистрируется как злонамеренный - легко искать).

Про "насколько поняли" - правильно.
83 - 1000 0011 - 00 presentation allowed
A3 - 1010 0011 - 01 presentation restricted
Directory name, Не применяется
 
Повторюсь.
- ходить менеджментом не на Ха и Хв, а на main
- не просто перегрузить станцию или сделать bascul (что еще хуже), а - остановить stand-by, перегрузить main, запустить второй процессор без телефонии, сделать через swinst выравнивание баз (CPU cloning) и запустить телефонию.

В процессе работы - смотреть что нет инцидентов про межпроцессорный обмен и несовпадение баз данных (например когда со stand-by приходят инциденты - что не тот тип терминала и т.п.).
AutoAttendant, AutoAttendant
 
На каждый релиз - выпускается документ, в котором описаны все лимиты. Но в целом - вам это не принципиально. Просто создаете доступы - вам будет сразу показано (в Id, или когда попытаетесь создать 9-й) можно это или нет.

Если вы имеете в виду - что у вас в станции много разных организаций и всем нужен разный IAA - то насколько я знаю обойти это не удастся (разве что - что-то сделать на IAA, для других сделать АА на речевой почте, кому-то сделать Call Center).
AutoAttendant, AutoAttendant
 
Цитата
TMC написал:
Если речь о количестве номеров в АА, то при наличии лицензии Multi-Companies может достигать 1000.
Можно уточнить - что вы называете номерами АА?
Вроде говорили о IAA и об объектах - Automated Attendant Access. Откуда слова про 1000 - не понятно. В документах по product limits - про 1000 не увидел ничего.
AutoAttendant, AutoAttendant
 
Наверное про разные вещи разговор - количество одновременно обрабатываемых звонков или количество отдельных номеров доступов, когда вы можете для разных компаний настроить разные правила IAA.
Directory name, Не применяется
 
Что-то где-то у вас не так. Вы когда mgr заходите - вы проверяете РЕАЛЬНО у вас процессор main или stand-by давая команду role (аналогично для 4760 - у вас доступ по ролевому адресу main или вы ходите по физическим адресам)? А то очень забавные вещи случаются, когда менеджмент вместо основного процессора делают на резервном.

Вам надо решить, что работающий на настоящий момент main вас устраивает. Остановить stand-by и поднять его через клонирование базы. Далее смотреть чтоб не было инцидентов со stand-by на межпроцессорный обмен и расхождение баз данных.
Связь между АТС Alcatel A4400 и AVAYA G430 по протоколу H.323, Пропал голос в одну сторону между АТС Alcatel A4400 и AVAYA G430
 
А еще увидел слово "станциями" - у вас сеть?
Проблема на всех станциях?
Каждая независимо ходит или через "центр"?
Directory name, Не применяется
 
Такое ощущение, что вы запутались - где меняете и где видите.
Обычно проблема при работе через mgr.
Вы там можете править Directory Name и Directory First Name (естественно латиницей.
UTF-8 имена (Павлов Бухгалтерия) - вы в mgr править не можете, только через 4760.

А далее при звонке на этого абонента, в зависимости от типа звонящего аппарата вы видите или поле Directory Name, или UTF-8 Directory Name.

Не может быть - чтоб открывая абонента в mgr и 4760 вы видели Pavlov, а при звонке на него Kostov (естественно, я предполагаю, что вы открываете абонента через mgr на том узле, где реально находится абонент).
Связь между АТС Alcatel A4400 и AVAYA G430 по протоколу H.323, Пропал голос в одну сторону между АТС Alcatel A4400 и AVAYA G430
 
Мне кажется - в проблемах с маршрутизацией RTP трафика на сети передачи данных.
Голос с VoIP платы Алкатель не добегает до Авайя. Или с IP телефонов (если звонки с IP телефонов).
Посмотреть на ОХЕ - нет ли каких-то инцидентов по сетевым звонкам.
Глянуть t3 трассировку - что стороны правильно сообщают свои адреса и кодеки.
Если ничего не понятно - то снифферить.  
Multiline, проблемы Multiline на аппарате 4004
 
Не сталкивался с таким. Если аппарат этому абоненту поменять (хотя бы на 4010)?
тут особых мыслей в голову не приходит:
1 - поставить последний патч из 7.1 (релиз не поддерживается, никто ничего исправлять не будет)
2 - поменять абоненту аппарат на получше (можно попробовать - удалить/создать заново аппарат)
3 - оставить абоненту аппарат без кнопки multiline и объяснить как реагировать на второй вызов (если одно линейному аппарату по Public Network COS - разрешено Incoming DID hold on busy set - он должен получить уведомление о втором вызове)
Multiline, проблемы Multiline на аппарате 4004
 
Т.е. реально (например) аппарат с номером 3000 - звонит по ISDN, стоит ему прописать клавишу Multi-line 3000 - сразу при исходящем звонке по ISDN идет отбой?
А кто кстати отбивает, по ISDN в трассировке должно быть видно.

И кстати - а ему multiline зачем? Чем пользуетесь - супервижен, тандем?
Замена BRMA на CBRMA
 
Для работы RMAB в АСТ - нужен кабель.
Если не вставить RMAB - не будут только работать порты ExA (В и С). Ими удобно пользоваться - когда вы удаленно лазите через модем на станцию (когда некому подойти и передернуть А0 - А1).
Про 3BA00151AC RMA 10/100B-T EXT.BOX EQUIPPED - в Актисе навскидку не нашел. Не знаю что входит в состав.
Замена BRMA на CBRMA
 
Насчет ExA (В и С) - не понятен вопрос. У вас не только блок BRMA сломался, но и вставленная в него плата RMAB?
CBRMA - это то же функционально что и BRMA, только сама плата RMAB должна стоять в АСТ (и надо кабель CPU-RMAB)
OXE + Asterisk IVR
 
Обычно ее берут у своих поставщиков.
На сайте http://www.alcatelunleashed.com/viewtopic.php?f=409&t=24378 есть.
OXE + Asterisk IVR
 
А у вас в станции есть что-то для этого?
IAA - это внутренний автоматический оператор, описан в документации. Нужны лицензии, платы типа GPA/GD (где подсказки живут, детекторы есть)
Можно автоматического оператора - делать на речевой почте (4645 например), там наверное тоже лицензии нужны (не помню навскидку).  