Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
Мне казалось - что данный пункт пришел из (для) Common hardware, причем в старх релизах. Для Crystal железа - смысла не имеет. Если у вас питание упало до 46 В - это серьезные проблемы с питанием.
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
Выключить контроль питания можно - надо отключить провод от PSAL и подключить этот контакт на "-48В"
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
Плата контроля напряжения может реагировать на напряжение питания (когда оно опускается ниже 46В).
У вас проблемы с питанием (или, что редко - может провод от нее плохо в АСТ вставлен).
Звонки через APPA-8, Не проходит звонок
 
Получилось что - позвонить на 4100 набрав с аппарата ОХО префикс+номер?
Звонки через APPA-8, Не проходит звонок
 
Для начала - проще проверять через набор префикса + номер. Когда заработает - "спрятать" в ARS или Speed dial
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
И процессора поди стоят CPU7 (с межпроцессорным обменом по С1)? Не IO2, не Ethernet.
Три месяца без выравнивания - нормально, если не было инцидентов про межпроцессорный обмен.
Инцидентов по stand-by - на main не может не быть, как минимум - что он встал в stand-by  :)  
Звонки через APPA-8, Не проходит звонок
 
Могут быть тупо проблемы с типом набора (декадный/DTMF). Если к 4100 подключить аналоговый телефон с типом набора указанным в ОХО - номер набирается?
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
Выравнивание базы - давно делали (mastercopy)?
Twin  - что показывает?
На main - есть инциденты со stand-by?

Ну и проверьте, что процессор вставлен хорошо (были прецеденты).
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
На резервном - была перезагрузка в этот момент? (incvisu на резервном покажет когда он стартовал, можно incvisu -b 1 посмотреть).
Нельзя удалить Транк из за Forbidden: supervised station, При удалении транка из транковой группы пишет Forbidden: supervised station
 
А в пилоте где-то (trunk limitation) - не используется TG?
CS-2, Перестала загружаться
 
Не столько новый, сколько новее. Изначально в 9.1 был PC Installer - у которого были проблемы с загрузкой CS-2. Где-то с патча 29-го выложили версию 3.2 (можно в read.me от 39-го патча почитать - там было описание проблемы - OmniPCX Installer on Win 7: CS-2 installation fails.)
Настройка исх. связи : 2 ARS через один префикс., для пользвателей.
 
Не понятен вопрос. Какой критерий выхода на разные TG - номера 8999 должны идти через Мегафон, остальное через Ростелеком? Или разные люди должны идти в разные TG?
Делайте в первом случае:
9 ARS - дискриминатор какой-то
В правилах дискриминатора - все номера в лист 1, 8999 в лист 2
В листе 1 и 2 - соответственно делаете разные руты/TG/NPD.

Т.е. пр префиксу - попадаете в дискриминатор, разные номера в дискриминаторе - отправляете в разные ARS листы/руты.
CS-2, Перестала загружаться
 
у меня папка i1605 - показывает размер 420 МБ (441 028 445 байт) - файлов 1472, папок 149, а у вас?
При подъеме релиза ругается на DTM DECT, Ошибка DTM modules cannot be placed!!!
 
Насколько я понимаю - DECT8 для DTM не надо, хватает INTIP3/IOP3.
Кроме того - DTM надо для межкристалльного хендовера (когда у вас базы в разных кристаллах, включены по INTOF, зоны действия баз пересекаются). Если у вас все на IBS, все базы в одном кристалле - вообще на DTM пофиг.
При подъеме релиза ругается на DTM DECT, Ошибка DTM modules cannot be placed!!!
 
У вас DECT в основном кристалле или выносном? А то может вы по Actis уже перешли на INTIP3, а все пытаетесь синхронизироваться через DECT8.